兰花草儿 2017-12-04 14:50:35 | 陕西省 安装 | 2694查看 2回答
请教为何平面图上是消火栓按钮线RVS-4*1.5,但在系统图上是消火栓联动控制线KVV-4*1.5
请问老师为什么在平面图上连接消火栓按钮的是消火栓按钮线RVS-4*1.5, ,但在系统图上连接消防栓按钮的又是消火栓联动控制线KVV-4*1.5的,消火栓按钮线应是从泵房控制箱接到消火栓按钮线的吧,那消火栓联动控制线又是从哪接到哪的,这二者有什么区别跟联系呢?消火栓按钮线跟消火栓联动控制线是不是要形成一个回路啊,琢磨几天了,还是百思不得其解,还望老师能指点一二,万分感谢!
补充问题:老师补充一下,在平面图上连接消火栓按钮的有信号线RVS-2*1.5和消火栓按钮线RVS-4*1.5,但在系统图上连消火栓按钮的是消火栓连动控制线KVV-4*2.5,也就是说消火栓按钮线不是信号线
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
答:系统图(垂直方向)上连接消防栓按钮的是消火栓联动控制线KVV-4*1.5,是启泵线,其作用是发现火灾,立即按下消火栓按钮,启动消火栓泵,以确保消火栓(灭火)用水;平面图上(水平方向)连接消火栓按钮的是消火栓按钮线RVS-4*1.5, 是信号线,其作用是,当(发现火灾的人)按下消火栓启泵按钮的同时,信号线接通,通过水平信号线向消防主机发出火警信号,消防值班人员会做出进一步的消防救火措施。
2017-12-04 15:33:57
-
老师,接消火栓按钮的同时有信号线和按钮线,系统图上还有消火栓联动控制线
2017-12-05 10:00:43
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看