兰花草儿 2017-12-05 09:43:17 | 陕西省 安装 | 1617查看 1回答
消火栓按钮线和消火栓控制线
请问在平面图上连接消火栓按钮的有信号线RVS-2*1.5和消火栓按钮线RVS-4*1.5,但在系统图上连消火栓按钮的却是消火栓联动控制线KVV-4*2.5,消火栓按钮线应是从泵房控制箱接到消火栓按钮线的吧,那消火栓联动控制线又是从哪接到哪的,这二者是不是都要跟消火栓按钮连接,形成一个回路,恳请老师能指点一二,万分感谢!
补充问题:
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好:没有见到图。常规KVV-4*2.5是室外部分,一般是到消防控制中心的,RVS线是接消火栓按钮的。
2017-12-05 09:52:14
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看