翊崽崽 2017-12-05 12:23:30 | 新疆维吾尔自治区 市政 | 2791查看 2回答
关于电缆管沟内的接地母线的设置。
大海老师,有个问题想请教你。我们一般根据施工图纸计算电缆管沟的时候,在图纸中,电缆是直埋,并且有各种路灯和草坪灯,路灯和草坪灯的基础下都设有接地母线和接地极,但是管沟内没有设置接地母线,请问这样的设置合理么?按照一般情况不是管沟内都要设置两条接地母线么,并且与各个路灯下的接地母线和接地极形成一个闭合回路么?要不然路灯基础里的接地母线往哪里接???
补充问题:算过不少路灯之类的图纸,有的电缆沟内就有这样的设置,有的没有。
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
你好:这样的设计是合适的。每个灯的基础下面有接地极和接地母线,所以就不用在沟内设置接地母线了。另电缆沟内是不设置接地母线,更没有设置两条母线的规定。
2017-12-05 12:32:06
-
一、请问这样的设置合理么?答:有设计说了算。二、按照一般情况不是管沟内都要设置两条接地母线么,并且与各个路灯下的接地母线和接地极形成一个闭合回路么?要不然路灯基础里的接地母线往哪里接?答:有一条接地母线(与各路灯连接)即可,不用形成闭合回路。
2017-12-05 21:17:06
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看