• 电缆管沟混凝土量的计算

    我想问一下,现需挖2.5深,1.56米宽的电缆管沟。沟内要安装四根DN200PVC管。 要求电缆沟内C20砼垫层200厚,安装完PVC管后填入C20混凝土300厚,请问算混凝土的量时,PVC管年占的体积要扣除吗?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1、现浇混凝土计算规则:现浇混凝土工程量均按图示尺寸实体积以立方米计算。构件内钢筋、支架螺栓、螺栓孔、铁件及墙、板中每个小于等于0.3m2孔洞等所占体积均不扣除;(是墙、板中每个小于等于0.3m2孔洞等所占体积均不扣除) 2、需要扣除PVC管所占的体积;

    2012-05-22 15:12:43 

  • 我想问一下,现需挖2.5深,1.56米宽的电缆管沟。沟内要安装四根DN200PVC管。 要求电缆沟内C20砼垫层200厚,安装完PVC管后填入C20混凝土300厚,请问算混凝土的量时,PVC管年占的体积要扣除吗? 需要扣除4跟PVC管的体积

    2012-05-22 12:52:58 

  • 不用扣除PVC管道混凝土工程量

    2012-05-22 13:00:21 

  • 你查一查当地市政工程定额有没有管道混凝土包封子目,如果有混凝土包封子目混凝土定额消耗量已经扣除了管子占的体积,如果没有包封子目参照套的子目应该扣除PVC管的体积。

    2012-05-22 12:53:39 

  • 电缆沟C20砼垫层200厚,安装PVC管道后填入C20砼300厚,那就是砼一共是500厚*1.5米宽*管沟的长,PVC200管占的体积要扣除的。

    2012-05-22 13:00:43 

  • 如果是单根管就不用扣,4根管还是要扣除的

    2012-05-22 13:06:41 