山子 2017-12-15 11:51:43 | 北京市 安装 | 1121查看 4回答
灯具安装问题?
如图所示,层高3.8m,灯具距地2.5m安装,灯具至顶板的距离为3.8-2.5=1.3m,管线由配电箱引出,在顶板内敷设,两个灯串联,问:1.标注的第一个灯具至顶板的垂直长度1.3m是不是要算2次,考虑一进一出?2.如果灯具吊杆安装,那么灯具的吊杆价格是含在灯具价格内呢,还是算成线管的量,北京12定额中灯具吊杆安装已包含了吊杆的加工。
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
灯具算一次,两根线够了,直接接零线至主线,火线接至开关线,单开关出两根火线。插座是要考虑一进一出的。
2017-12-15 12:10:29
-
一直算的考虑一进一出啊。。。
2017-12-15 14:04:25
还有 2 条答案正在审核中,请稍后回来查看