陈楠 2018-02-03 10:30:14 | 云南省 安装 | 2685查看 3回答
电气火灾监控,在配电箱系统图中该点哪些设备?
电气火灾监控,在配电箱系统中我标注了4种类型的图元,但我不知道哪些是不要的,是需要配套点,还是单个的点,求指导,谢谢!
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
你好,从图中指看到了消防电源监控的传感器。没有电气火灾的探测器
2018-02-03 11:12:26
-
.
2018-02-03 11:17:16
-
你好,你所标记1是消防电源监控系统的监测两路进线的电压模块,标记2是隔离开关类元件,3应该是双电源转换开关,4是消防电源监控系统中监测各个支路的电压模块
2018-02-25 20:09:44
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看