132****3959 2018-04-04 09:56:16 | 陕西省 安装 | 15450查看 3回答
三联双控开关接3个灯需要接几根线
补充问题:三个灯是串联的,4根线 不对吧!7根线的是怎么接的
补充问题:三个灯是串联的,4根线 不对吧!7根线的是怎么接的
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳答:按你的截图看:开关处需要接7根线(电源线1根、回龙线6根);三个灯具之间需要9根线(加零线、接地线)。回龙线经过灯具,不与灯具连接,只有看不见的另一头开关过来的灯头线与三个灯具接线。
2018-04-04 10:20:26
-
灯到开关4根,3根火线+1零线搞定,双控开关之间用3根线,实现双控。你要说串联的话根本就没有三联的必要了,要是三联,肯定是为了分别开关,三联是三联,双控是双控,三联单控就从各个灯分别下来一根火线,然后公用一根零线,共4根就搞定了,三联双控,是又一路开关也这么接,然后开关和开关之间互通三根线(共6根),实现双控,我这么理解。。。你图示的灯不是串联的,是分别引入三联开关的,并联关系。
2018-04-04 10:06:27
-
需要接7根线
2018-04-04 10:08:10