• 通风风管漏风量、漏光量测试的计算

    通风风管漏风量、漏光量测试的计算:《通风验收规范GB5024-2002》中有抽检率5%、或20%的规定,《GB5024-2016》中没有详细的描述,其数量该怎么计算?
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 最好咨询设计,他们一般会计算

    2018-04-16 16:08:04 

  • GB 50243-2016规范规定风管漏风量为主控项目,按照第Ⅰ抽样方案确定检查数量,查看规范表B.0.2-1确定最小抽样数量。

    2018-12-27 20:24:29 

  •  假设使用Q89型风管漏风测试仪进行测试,每次测试中压风管面积约为100m2,某项目安装的中压风管面积总和约为12500m2,按照95%合格率的质量水平申报,最小抽样数量计算如下:
    1、以一段面积为100m2风管作为抽样单位产品,需要核查的产品批量N为:12500/100=125(段),对应的不合格品数DQL为:125×(1-95%)=6.25,取整为6(段);
    2、查看规范表B.0.2-1,N在120与130之间,取N=130,DQL=6,查表,抽样量n为8(段);
    3、最小抽样数量为:8(段)。


    2018-12-27 20:25:41 

  • 通风风管

    2018-12-27 20:25:59 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题
Baidu
map