我用青春记住谁 2018-04-16 16:04:11 | 北京市 安装 | 9006查看 4回答
通风风管漏风量、漏光量测试的计算
通风风管漏风量、漏光量测试的计算:《通风验收规范GB5024-2002》中有抽检率5%、或20%的规定,《GB5024-2016》中没有详细的描述,其数量该怎么计算?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
最好咨询设计,他们一般会计算
2018-04-16 16:08:04
-
GB 50243-2016规范规定风管漏风量为主控项目,按照第Ⅰ抽样方案确定检查数量,查看规范表B.0.2-1确定最小抽样数量。
2018-12-27 20:24:29
-
假设使用Q89型风管漏风测试仪进行测试,每次测试中压风管面积约为100m2,某项目安装的中压风管面积总和约为12500m2,按照95%合格率的质量水平申报,最小抽样数量计算如下:1、以一段面积为100m2风管作为抽样单位产品,需要核查的产品批量N为:12500/100=125(段),对应的不合格品数DQL为:125×(1-95%)=6.25,取整为6(段);2、查看规范表B.0.2-1,N在120与130之间,取N=130,DQL=6,查表,抽样量n为8(段);3、最小抽样数量为:8(段)。
2018-12-27 20:25:41
-
2018-12-27 20:25:59
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看