vip1803280036 2018-06-13 14:15:33 | 北京市 安装 | 10636查看 5回答
风道漏光量、漏风量测试按需测试风管的面积计算
风道漏光量、漏风量测试按需测试风管的面积计算,新风风管 测试风管应为总风管的多少?
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
依据规范规定:
6.2.8风管系统安装完毕后,应按系统类别进行严密性试验,应符合下列规定:
1.低压系统风管的严密性检验应采用抽检,抽检率为5%,且不得不少于1个系统。在加工工艺得到保证的前提下,采用漏光法检测。检测不合格时,应按规定的抽检率做漏风量测试。
中压系统风管的严密性试验,应在漏光法检测合格后,对系统漏风量测试进行抽检,抽检率为20%,且不得少于1个系统。
高压系统风管的严密性检验,为全数进行漏风量测试。
2.净化空调系统风管的严密性检验,1~5级的系统按高压系统风管的规定执行。
注:一个系统,指一台风机所带的全部风管为一个系统。
2018-06-13 14:24:49
-
答:新风风管是低压系统:低压系统风管的严密性检验应采用抽检,抽检率为5%,且不得不少于1个系统。在加工工艺得到保证的前提下,采用漏光法检测。检测不合格时,应按规定的抽检率做漏风量测试。注:一个系统,指一台风机所带的全部风管为一个系统。
2018-06-13 15:55:03
-
GB 50243-2016规范规定风管漏风量为主控项目,按照第Ⅰ抽样方案确定检查数量,查看规范表B.0.2-1确定最小抽样数量。
2018-12-27 20:43:27
-
假设使用Q89型风管漏风测试仪进行测试,每次测试中压风管面积约为100m2,某项目安装的中压风管面积总和约为12500m2,按照95%合格率的质量水平申报,最小抽样数量计算如下:1、以一段面积为100m2风管作为抽样单位产品,需要核查的产品批量N为:12500/100=125(段),对应的不合格品数DQL为:125×(1-95%)=6.25,取整为6(段);2、查看规范表B.0.2-1,N在120与130之间,取N=130,DQL=6,查表,抽样量n为8(段);3、最小抽样数量为:8(段)
2018-12-27 20:46:40
-
2018-12-27 20:46:59
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看