右先生. 2018-05-08 15:20:20 | 云南省 安装 | 854查看 2回答
电气算量系统图问题
这里没有系统图,从ZALE1出来,ZALE只有1个回路,并且不是这个规格。那这里还要算吗?怎么算
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
需要计算的,从ZALE1出来的主线束BTTZ-4*16 但是在T接处连接ZALE的分支电缆是YJV-5*4的需要你根据平面图上的路由计算YJV-5*4的工程量
2018-05-08 15:23:34
-
备注里面ZALE2同ZALE1,电缆不对应的情况需要找设计的确认下,33kw的5*4的电缆不够用
2018-05-08 18:40:17
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看