右先生. 2018-05-08 15:54:27 | 云南省 安装 | 813查看 3回答
电气算量问题系统图
这个系统图里面的干线分支出来的,支线算量。是从每层干线的配电箱高度位置还是每层层底算起。说详细一点,干线只是走垂直吗?如果上面有多个配电箱是不是要做多个不同标高的立管走干线,还是一根管
补充问题:主线BTTZ-4*16是这样算吗,那支线呢YJV-5*4的,从哪里算
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳这个系统图里面的干线分支出来的,支线算量。是从每层干线的配电箱高度位置还是每层层底算起。说详细一点,干线只是走垂直吗?如果上面有多个配电箱是不是要做多个不同标高的立管走干线,还是一根管支线算量, 是在配电箱的上口位置开始计算。干线:需要计算竖井内的垂直部分,与连接到ALE1箱体里面的垂直部分。你这个干线是一个主用一个备用两根电缆,一般是在桥架内竖向敷设的, 在每层配电箱的位置坐T接,
2018-05-08 15:58:44
-
楼上回答的很好。必须赞啊。
2018-05-08 16:29:42
-
主线是一根,
2018-05-08 16:30:26
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看