养术菌 2018-05-14 17:18:00 | 湖南省 土建 | 1241查看 3回答
对于梁画到轴线不会增加钢筋量吗
感谢老师对我上一个问题的解答,老师的解答直接言明问题所在,十分感谢。但对于老师的回答我有一点疑惑,我是一名预算实习生,刚进入工地现场不久,对于梁的绘制我有过纠结,对于较长的柱是画至轴线还是画净跨,部门里的前辈告诉我只需要画至净跨,在增加一点长度,是柱与梁之间有所搭接即可。请问对于这种情况梁画至轴线会增加其钢筋量吗?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
梁画成净跨的长度是不可以的,计算结果不准确。应当画到两端的支座中点。
2018-05-14 17:23:57
-
你好:首先你说的较长的柱是暗柱,还是框架柱,暗柱的话只要暗柱内画上了剪力墙,梁就可以画净长。框架柱的话梁画到柱中心线不影响计算的结果。因为梁的主筋必须伸过柱子中心线+5D再去查看一下暗柱内到底有没有画墙
2018-05-14 17:26:35
-
感谢您的回答,是暗柱,剪力墙已将暗柱覆盖绘制,那么我的绘制方法是正确的,但是板负筋标注长度又是为何从中心线开始标注的。
2018-05-14 17:29:07
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看