111 2018-05-19 18:13:46 | 四川省 土建 | 7015查看 3回答
框支梁第二排上部通长筋锚固问题
此框支梁C40,柱C55:第二排上部通长筋个人理解应和第一排钢筋长度一样,但软件编辑钢筋中序(2、3)按左支座筋计算,序2短的部分在第四跨(序4)单独按尾端锚固,一端与第三跨支座筋搭接结算,且第二排通长筋的锚固长度为15d,不是31d。1、请问软件计算的正确吗?2、如果正确,第二排通长筋15d的锚固长度是在具体哪本规范图集哪个位置?3、为什么会有3根通长筋(序2,序4)是以与支座筋搭接的方式来计算?如果软件不正确,那应该是怎么算,具体哪本规范图集哪个位置?谢谢。
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
1、15D是 对的啊
2、为什么不是31D?因为15D是弯钩的长度不是锚固长度
2018-05-20 14:17:26
-
3、为什么会有3根通长筋(序2,序4)因为三根二排通长锚到相邻的梁里,7根锚到柱里
不需要什么规范啊 上部通长筋头排14根二排10根够0.4后可以弯钩15D
2018-05-20 14:25:04
-
2018-05-20 14:27:16
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看