太阳雨 2018-05-23 14:29:04 | 河南省 安装 | 1445查看 4回答
火灾自动报警系统
如图,声光报警器需要电源线和信号线,探测器和手报都只需要信号线(手报的电话线单独走线),问下所有的线是只有信号线还是电源线+信号线?如果是电源线+信号线的话,二者共管还是分开穿?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳答:电源线和信号线穿到声光报警器为止。其它能只信号线的就穿信号线。可以共管的,电源是直流24V。
2018-05-23 14:45:11
-
1.图上探测器只有信号线。声光是信号线+电源线。手报带电话插孔的是信号线+电话线。2.结合实际施工情况,一般都考虑共管施工。
2018-05-23 14:40:34
-
前几年的设计都是公共管,现在的设计是分开的,也不是所有的线都有信号线和电源线的,只有烟感探头的这些就只需要信号线你的声光报警器是需要电源线,不过你的附图看不出电源线,可以看下说明里面是否有解释,不用敷设电源线的地方应该不敷设,有的图纸设计是声光报警器有设置输入输出模块,模块集中安装在模块箱,模块到声光报警器就只有信号线
2018-05-23 14:43:51
-
可以共管
2018-05-23 15:14:25
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看