AACE 2018-06-05 09:27:38 | 湖北省 钢筋算量GGJ2013 | 468查看 3回答
梁跨的确定
老师好,请问图中KL30a KL5 我所理解梁跨位置的正确吗?其中两个原位标注是对应 KL30a KL5各一个吗?谢谢~
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳答:跨数正确。KL5,左支座负2C20+2C18。右支座是通长中的4C20,不用原位再标注了。KL30a,2C20+1C16中梁上部,中间的本跨通长度。但是,设计员笔误,标注出不合理的结果来,与设计员沟通下。这个数可能是KL5的右支座负筋。最终应由设计员确定。
2018-06-05 09:35:22
-
是这样的
2018-06-05 09:32:32
-
你好:见附图
2018-06-05 09:36:33
-
对于一根单跨梁,被几根次梁分成几小跨,板负筋画在一小跨梁上,请问板负筋是整跨梁都有,还是只是这一小跨有? 我截了两张图,拜托各位看一下。。第一张图和第二张图的板负筋布置范围
-
6层砖混砌体结构,烈度6度,安全等级二级,设防类别丙类,它的抗震等级是几级? 关键是钢筋抽样中要用到抗震等级来确定搭接及锚固长度。
-
我正在做的1个一层的配电室. 图纸上正立面表示楼层总高是4.6米的,但是我又看侧面图.图纸上楼层高一起是5米 怎么理解这个呢?下面把2张图发上来,请老师们指点一下
-
为什么在图纸上各层梯段踏步数的数量一样,而在GGJ中输入时顶层梯段高要减一个踏步高度?同时从我上传的图上可以看出顶层高端和低端梯梁的宽度是一样的吗,?我看书上分别写了低端300/高端250
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看