-
bb 2011-11-23 02:01:46 | 湖北省 钢筋算量GGJ2013 | 461查看 8回答
基础层的确定
我正在做的1个一层的配电室. 图纸上正立面表示楼层总高是4.6米的,但是我又看侧面图.图纸上楼层高一起是5米 怎么理解这个呢?下面把2张图发上来,请老师们指点一下
全部回答
(8)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳从图纸看,配电室总高为4m。为了安全考虑,配电室下面一般都有一个高台,图中的1m就是做的高台,其中的0.6m是高出地面的部分
2011-11-23 08:14:47
-
应该是4米高。
2011-11-23 06:31:31
-
从图纸上看总高是4米高,但是你所描述的楼层总高是4.6米,是不是正立面有单独高度的造型。
2011-11-23 07:37:03
-
图中看来是4米!
2011-11-23 07:57:35
-
一层的层高为4米,室内外高差-600。
2011-11-23 07:21:40
-
你这两个图不一致,从上图看有4米,剖面图看是3.9米,室内外高差是0.6米
2011-11-23 08:00:03
-
4米高就是基层!
2011-11-23 08:05:36
-
从你上传的两张图看,设计是有矛盾的,你可以咨询设计单位层高按正立面的层高计算还是按侧面图层高计算。
2011-11-23 09:14:39
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看