清新若水 2018-06-08 17:21:32 | 贵州省 安装 | 1187查看 3回答
电缆与导线问题
1、电缆敷设在选用定额时,需要区分截面大小,比如我的电缆为 YJV-4X25+1X16 那它的截面是4*25+1*16=116mm2吗?2、导线敷设在选用定额时,也需要区分截面大小,比如我的导线为 BV-3X2.5 那它的截面是3*2.5=7.5mm2 还是就是2.5mm2
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳这样计算电缆和导线芯数截面都是不对的。正确方法是电缆记取电缆芯数中最大截面积为截面积,如YJV-4X25+1X16为4个25平方与1个16平方线芯,套用定额电缆截面35平方以下,此为5芯,再乘以个电缆五芯换算系数1.3。而BV线则是要折合算单芯延长米,截面积也是按单芯面积来算,如BV-3X2.5长度为100米,折合为单芯线缆为300米,则应套用照明线路铜芯线截面积2.5平方以下,工程量输入300米。,
2018-06-09 12:22:46
-
1、错了,按一个线芯的截面计算。就是35mm2以内子目。2、还是2.5mm2选择子目。
2018-06-08 17:23:26
-
电缆为 YJV-4X25+1X16 选择截面25mm2 BV-3X2.5 该电线为单芯铜芯线 3根并列的2.5mm2单芯线 应该选择2.5mm2对应定额如图
2018-06-08 17:52:34
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看