• 电缆与导线问题

    1、电缆敷设在选用定额时,需要区分截面大小,比如我的电缆为 YJV-4X25+1X16 那它的截面是4*25+1*16=116mm2吗?
    2、导线敷设在选用定额时,也需要区分截面大小,比如我的导线为 BV-3X2.5 那它的截面是3*2.5=7.5mm2 还是就是2.5mm2

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    这样计算电缆和导线芯数截面都是不对的。正确方法是电缆记取电缆芯数中最大截面积为截面积,如YJV-4X25+1X16为4个25平方与1个16平方线芯,套用定额电缆截面35平方以下,此为5芯,再乘以个电缆五芯换算系数1.3。
    而BV线则是要折合算单芯延长米,截面积也是按单芯面积来算,如BV-3X2.5长度为100米,折合为单芯线缆为300米,则应套用照明线路铜芯线截面积2.5平方以下,工程量输入300米。,

    2018-06-09 12:22:46 

  • 1、错了,按一个线芯的截面计算。就是35mm2以内子目。
    2、还是2.5mm2选择子目。

    2018-06-08 17:23:26 

  • 电缆为 YJV-4X25+1X16 选择截面25mm2      BV-3X2.5 该电线为单芯铜芯线  3根并列的2.5mm2单芯线  应该选择2.5mm2对应定额
    如图
    敷设

    2018-06-08 17:52:34 

其他类似问题 查看更多