... 2018-06-11 09:41:36 | 北京市 安装 | 2326查看 2回答
T接端子用预留检修长度吗?北京
T接端子用预留检修长度吗?北京定额,电缆头检修长度什么时候可以记取?什么时候不可以记取?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
T接端子用预留检修长度吗? 不需要,只需要考虑接头用的长度就可以,一般每个T接端子处考虑0.5米北京定额,电缆头检修长度什么时候可以记取?什么时候不可以记取?检修长度一般是电缆的起止点。 主要记取的地方就是配电箱,配电柜里面考虑。
2018-06-11 09:53:31
-
一、T接端子用预留检修长度吗?答:有接线箱、接线板按箱、板的半周长预留量计算。二、北京定额,电缆头检修长度什么时候可以记取?什么时候不可以记取?答:检修长度按配电箱半周长记取;电缆头(剖开的)制作长度,在配电箱内按1.5米记取,(无配电箱)在电动机处按0.5米记取;