• 电缆保护管明敷和直埋的如何计算?

    一根电缆穿钢管敷设,钢管同时有明敷和直埋时,是要分开计算吗?

    比如电力电缆出桥架后穿钢管沿墙明敷到地,再沿地直埋至设备。那么

    1、穿管定额是套电力电缆穿管敷设还是电缆保护管钢管埋地敷设?还是分段分别计算?

    2、埋地深度是按电缆沟深度算吗?实际不会挖这么深吧。。。。



我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    一、一根电缆穿钢管敷设,钢管同时有明敷和直埋时,是要分开计算吗?

    答:分开计算。

    二、比如电力电缆出桥架后穿钢管沿墙明敷到地,再沿地直埋至设备。那么

    1、穿管定额是套电力电缆穿管敷设还是电缆保护管钢管埋地敷设?还是分段分别计算?

    答:室内套电力电缆穿管敷设;室外套电缆保护管钢管埋地敷设;分段分别计算。

    2、埋地深度是按电缆沟深度算吗?实际不会挖这么深吧。

    答:室内埋地敷设埋地深度,不能按电缆沟深度计算(按设计图示深度计算)。室外埋地敷设深度,按电缆沟埋地深度计算;


    2018-06-13 14:47:07 

  • 一根电缆穿钢管敷设,钢管同时有明敷和直埋时,是要分开计算吗?   需要  

    比如电力电缆出桥架后穿钢管沿墙明敷到地,再沿地直埋至设备。那么 

    1、穿管定额是套电力电缆穿管敷设还是电缆保护管钢管埋地敷设?还是分段分别计算?    套电力电缆穿管敷设定额。

    2、埋地深度是按电缆沟深度算吗?实际不会挖这么深吧。。。。  是的,实际室内挖深也就在10几公分左右


    2018-06-13 11:40:37 

  • 一、一根电缆穿钢管敷设,钢管同时有明敷和直埋时,是要分开计算吗?
    答:分开计算。

    二、比如电力电缆出桥架后穿钢管沿墙明敷到地,再沿地直埋至设备。那么

    1、穿管定额是套电力电缆穿管敷设还是电缆保护管钢管埋地敷设?还是分段分别计算?

    答;室内套电力电缆穿管敷设;室外套电缆保护管钢管埋地敷设;分段分开计算;

    2、埋地深度是按电缆沟深度算吗?实际不会挖这么深吧。。。。

    答:室内电缆埋地敷设按设计图示深度计算;室外电缆埋地敷设按电缆沟埋地敷设的深度计算;



    2018-06-13 14:47:36 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!