37****@qq.com 2018-06-13 11:27:00 | 湖北省 电力 | 3678查看 3回答
电缆保护管明敷和直埋的如何计算?
一根电缆穿钢管敷设,钢管同时有明敷和直埋时,是要分开计算吗?
比如电力电缆出桥架后穿钢管沿墙明敷到地,再沿地直埋至设备。那么
1、穿管定额是套电力电缆穿管敷设还是电缆保护管钢管埋地敷设?还是分段分别计算?
2、埋地深度是按电缆沟深度算吗?实际不会挖这么深吧。。。。
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
一、一根电缆穿钢管敷设,钢管同时有明敷和直埋时,是要分开计算吗?
答:分开计算。
二、比如电力电缆出桥架后穿钢管沿墙明敷到地,再沿地直埋至设备。那么
1、穿管定额是套电力电缆穿管敷设还是电缆保护管钢管埋地敷设?还是分段分别计算?
答:室内套电力电缆穿管敷设;室外套电缆保护管钢管埋地敷设;分段分别计算。
2、埋地深度是按电缆沟深度算吗?实际不会挖这么深吧。
答:室内埋地敷设埋地深度,不能按电缆沟深度计算(按设计图示深度计算)。室外埋地敷设深度,按电缆沟埋地深度计算;
2018-06-13 14:47:07
-
一根电缆穿钢管敷设,钢管同时有明敷和直埋时,是要分开计算吗? 需要
比如电力电缆出桥架后穿钢管沿墙明敷到地,再沿地直埋至设备。那么
1、穿管定额是套电力电缆穿管敷设还是电缆保护管钢管埋地敷设?还是分段分别计算? 套电力电缆穿管敷设定额。
2、埋地深度是按电缆沟深度算吗?实际不会挖这么深吧。。。。 是的,实际室内挖深也就在10几公分左右
2018-06-13 11:40:37
-
一、一根电缆穿钢管敷设,钢管同时有明敷和直埋时,是要分开计算吗?答:分开计算。
二、比如电力电缆出桥架后穿钢管沿墙明敷到地,再沿地直埋至设备。那么
1、穿管定额是套电力电缆穿管敷设还是电缆保护管钢管埋地敷设?还是分段分别计算?
答;室内套电力电缆穿管敷设;室外套电缆保护管钢管埋地敷设;分段分开计算;
2、埋地深度是按电缆沟深度算吗?实际不会挖这么深吧。。。。
答:室内电缆埋地敷设按设计图示深度计算;室外电缆埋地敷设按电缆沟埋地敷设的深度计算;
2018-06-13 14:47:36
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看