187****3577 2018-07-08 14:11:49 | 山西省 土建 | 2447查看 3回答
山西定额2011聚氨酯防水定额厚度问题
山西定额2011聚氨酯防水这个厚度,图纸要求是1.5厚,审计定额子母乘0.5系数,理由05定额中聚氨酯厚度是3mm,如果反驳,有什么依据,求指教?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
如果有每增减0.1mm,应该使用增减子目调整,如果没有增减子目,这样的计算就是合理的,反驳不了。
2018-07-08 14:13:51
-
山西定额2011聚氨酯防水定额厚度图纸是1.5mm厚,审计给乘0.5系数,理由是05年定额厚度是3mm,这个不应该给乘因为防水层是按面积计算的,工程量也是面积,那个聚氨酯防水厚度只是涂刷厚度问题,只能主材用量减半。
2018-07-08 14:28:28
-
您好,山西2011定额中,聚氨酯防水厚度是按1.5mm编制的。审计之所以乘以0.5的系数,是因为参考2005定额,2005定额中含量和2011定额是一样的,但是2005定额明确写到厚度3mm。经过定额站翻阅编制2005定额时的交底,2005定额编制含量是按1.5mm编制的,项目名称印刷错误。所以2005定额中的聚氨酯实际也是按1.5mm编制计价的。如果审计还是要乘以系数的话,建议一起去咨询定额站。
2018-07-08 22:02:56
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看