187****3577 2018-07-08 14:14:34 | 山西省 土建 | 2168查看 4回答
你好,请教一下,山西定额2011聚氨酯防水定额厚度问题
你好,请教一下,山西定额2011聚氨酯防水定额厚度图纸是1.5mm厚,审计给我乘0.5系数,理由是05年定额厚度是3mm,这个应给乘吗,如果反驳的话有什么依据吗
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
如果有每增减0.1mm,应该使用增减子目调整,如果没有增减子目,这样的计算就是合理的,反驳不了。
2018-07-08 14:16:03
-
山西定额2011聚氨酯防水定额厚度图纸是1.5mm厚,审计给乘0.5系数,理由是05年定额厚度是3mm,这个不应该给乘因为防水层是按面积计算的,工程量也是面积,那个聚氨酯防水厚度只是涂刷厚度问题,只能主材用量减半。
2018-07-08 14:28:16
-
山西定额2011聚氨酯防水定额厚度图纸是1.5mm厚,审计给我乘0.5系数,理由是05年定额厚度是3mm,这个理由和处理方法是错误的。依据2011定额编制说明和定额交底:“聚氨酯涂膜防水:定额是按涂刷一层基层还有两层防水涂料来考虑的,每一个涂层都需要涂刷多遍,聚氨酯的用量是根据施工规范每层的用量综合取定的,如果实际设计有特殊的要求,并且与定额取定的不同时,可以按照实际情况另行解决”。定额没有考虑厚度,是按施工规范涂刷三次考虑的(每层涂刷厚度约0.5mm,三次共1.5mm),所以不能按05定额厚度考虑乘以0.5系数,要调整仅限于根据产品说明每次成膜涂刷厚度来调整材料用量,不能把定额乘以0.5系数来处理。
2018-07-09 15:50:40
-
给的没问题
2018-07-11 11:27:59
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看