钢筋大神请进,关于柱子的嵌固问题~
1、图纸说明里写着 ±0.00 作为地面主楼的嵌固端,那个软件设置里,基础顶面作为柱子的嵌固端,应该是 否还是是啊?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳应该是 否
2018-08-03 08:02:19
-
应该是,基础和 ±0.00都作为嵌固端的,因为基础作为嵌固端是不必要标注的内容
2018-08-03 07:52:21
-
我是地下室的框架柱,应该在地下室顶板里面封掉,根据11G图集,现在问题是既满足直锚,也也有不小于100厚的板,那是应该直锚,还是升到顶部弯12D
-
GGJ2013大神请进,关于基础梁钢筋长度超过图元长度2倍的问题~
1、如图所示,基础梁汇总计算出现如此错误提示 重新画,重提梁跨,设置两边的承台为支座都没用 2、我猜想钢筋伸到承台最外边了,这种情况怎么办? 3、图集上基础梁遇到承台时,钢筋应该是锚固还是伸到最外边?
-
GGJ2013大神请进,关于基础梁钢筋长度超过图元长度2倍的问题~
1、如图所示,基础梁汇总计算出现如此错误提示 重新画,重提梁跨,设置两边的承台为支座都没用 2、我猜想钢筋伸到承台最外边了,这种情况怎么办? 3、图集上基础梁遇到承台时,钢筋应该是锚固还是伸到最外边?