• 如图多联机系统,下面的管道是铜管吗?应该如何计算工程量?

    比如Φ9.52XΦ15.88计算工程量是计算一根管还是两根管,图上画圈部分的管没有标注,应该如何计算,这些管应该如何套定额?铜管要计算保温和管道支架吗,还是只需计算长度即可。定额
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你要是信了上边这个人的回答就完蛋了  Φ9.52 Φ15.88 Φ22.23   这三种都是多联机的冷媒管 多联机系统有三根管 其中冷凝水单独画出来 但是剩下的两根冷媒管一般只画一条线 所以算的时候一定要算成两根管  这两根冷媒管一大一小 大的为高压管(气管) 小的为低压管(液管) 当出现一拖几的时候就用分歧管进行分支

    2018-12-04 11:30:52 

  • 是两根管。
    Φ9.52是冷媒管,铜管。
    Φ15.88及Φ22.23是冷凝水管

    2018-08-28 09:20:09 