妞妞and羊 2018-08-28 09:17:22 | 湖北省 安装 | 6783查看 2回答
如图多联机系统,下面的管道是铜管吗?应该如何计算工程量?
比如Φ9.52XΦ15.88计算工程量是计算一根管还是两根管,图上画圈部分的管没有标注,应该如何计算,这些管应该如何套定额?铜管要计算保温和管道支架吗,还是只需计算长度即可。
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你要是信了上边这个人的回答就完蛋了 Φ9.52 Φ15.88 Φ22.23 这三种都是多联机的冷媒管 多联机系统有三根管 其中冷凝水单独画出来 但是剩下的两根冷媒管一般只画一条线 所以算的时候一定要算成两根管 这两根冷媒管一大一小 大的为高压管(气管) 小的为低压管(液管) 当出现一拖几的时候就用分歧管进行分支
2018-12-04 11:30:52
-
是两根管。Φ9.52是冷媒管,铜管。Φ15.88及Φ22.23是冷凝水管
2018-08-28 09:20:09
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看