百川 2018-09-29 15:28:34 | 安徽省 安装 | 875查看 2回答
消防管径问题
老师你好,此图标注黄圈位置,消防支管管径未标注,是不是都为DN65(是不是规范上一般都为DN65)
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
是的,一般都连接单个消火栓的管道为DN65
2018-09-29 17:03:35
-
答:在设计未标注的情况下,一般是连接单个消火栓的管道为DN65;连接两个消火栓的管道为DN80;
2018-09-29 17:33:07