黄书郎 2018-12-03 22:37:35 | 江苏省 安装算量GQI | 885查看 2回答
给排水管路识别
请问给排水管路识别时,有什么设置可以避免或减少两管相交时自动生成立管和不需要的通头?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
这种情况经常遇到,我也觉得很烦人,特别是喷淋专业。我的处理办法如下。1、多生成的管件,右键属性,调为不计量即可。。如管件不计量的话,直接忽视它即可。2.设成不同的系统。不同系统之间不会自动生成管件的。如给水,,热水等等,也可以自己修改系统。3.新建构件时,管道标高不要设成一致的。例如层顶-0.3,层顶-0.5,这两根管相交不会产生管件。
2018-12-04 08:30:20
-
有高差就有立管,区分系统,系统不同,不会生成通头;可以选择已经生成的通头,在私有属性修改“否”计量;或者按施工,设置扣立管(二次编辑里);还有手动打断,修改标高原理同扣立管
2018-12-04 08:54:29
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看