• 你好,请问大样和节点是否有冲突?

    钢结构厂房,梁平面图说明有一句话,屋面板使用彩钢板,楼面除注明外均采用“压型钢板组合楼板,”但大样图上出现了屋面板和配筋 ,请问此处是否有冲突,另个屋面如果使用彩钢板,是不是根本不用浇筑砼和使用钢筋,望回复仔细一些,谢谢!大样图

    补充问题:您看一下右边那个大样,下面有一句话,屋面板是有配筋和砼的,但是彩钢板的屋面需要配筋和砼吗,应该只有楼面需要吧?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    没有
    您楼承板有配筋的是
    钢板+混凝土的

    2018-12-15 16:05:13 

点我,有新答案通知你哦