静 2018-12-15 16:02:29 | 上海市 其他专业 | 756查看 1回答
你好,请问大样和节点是否有冲突?
钢结构厂房,梁平面图说明有一句话,屋面板使用彩钢板,楼面除注明外均采用“压型钢板组合楼板,”但大样图上出现了屋面板和配筋 ,请问此处是否有冲突,另个屋面如果使用彩钢板,是不是根本不用浇筑砼和使用钢筋,望回复仔细一些,谢谢!
补充问题:您看一下右边那个大样,下面有一句话,屋面板是有配筋和砼的,但是彩钢板的屋面需要配筋和砼吗,应该只有楼面需要吧?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳没有您楼承板有配筋的是钢板+混凝土的
2018-12-15 16:05:13
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看