• 防雷接地的问题

    请教各位大神,在防雷接地定额子目中,如果使用了“均压环利用圈梁主筋”、“利用基础钢筋作接地极”和“引下线利用柱内主筋”子目后,还需要套“接地跨接”子目吗?(说明是除了门窗跨接、伸缩缝跨接等后)

    补充问题:说的可能不是太清楚,我是想问这三个子目中是不是已经包含了制作过程中钢筋的焊接工作?例如基础在制作过程中钢筋原材按6m/根绑扎的话?
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 答:“均压环利用圈梁主筋”子目已经包含了与引下线之间的跨接(与其他柱内钢筋不用跨接);
    “利用基础钢筋作接地极”子目已经包含了与引下线之间的跨接(与其他柱内钢筋不用跨接)
    “引下线利用柱内主筋”子目已经包含了与接闪带、均压环、接地极之间的跨接(与其他圈梁内的钢筋不用跨接)



    2018-12-21 09:47:00 