• 消防端子箱进线问题

    1.根据系统图,进消防端子箱的报警总线是每个箱子都从消防控制室引出来吗?

    2 进端子箱的其他线 :联动电源线  消防电话线  消防广播线  每个端子箱之间是串联的吗?算量时候是按黑色笔画的线算,还是按绿色笔画的线算?

     


我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    1、报警总线:从消防控制室至每个端子接线箱两路报警总线。一层6个回路。

    2、联动电源线:这个是串起来。按绿色的线算。

    3、消防电话线:这个图纸不全不能确定。按照经验大多数情况以绿色的线算。

    4、消防广播线:没图纸看不出来。这个是以防火风区划分,每个防火分区一个回路。