• NHRV-2×2.5统计工程量时需不需要乘2 和RVS-2×2.5有啥区别

    NHRV-2×2.5统计工程量时需不需要乘2  和RVS-2×2.5有啥区别
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • NHRV-2×2.5统计工程量时需要乘2 ,因为它是耐火铜芯氯乙烯绝缘连接电线,图1
    统计工程量
    RVS-2×2.5是铜芯聚氯乙烯绝缘绞型连接用软电线,就是两芯。图二

    工程量

    2019-02-20 11:29:36 

  • 都是软电线,带S了,说明 是双绞的。
    套多芯软导线相关子目,不用乘二。直接 按二芯套

    2019-02-20 11:30:20 

  • NHRV-2×2.5统计工程量时需要乘2 ,因为它是单芯线;NHRVS-2×2.5统计工程量时需要乘2 ,因为它S虽然绞在一起,但它是单芯线;见截图。答疑解惑千赢官网首页登录入口服务新干线

    2019-02-20 16:06:38 

其他类似问题 查看更多