钟宝宝 2019-03-12 05:26:19 | 广西壮族自治区 安装 | 863查看 3回答
找不到关于接地电阻测试的定额子目
老师,防雷施工完毕要做接地电阻测试,为何我在定额里找不到有关接地电阻测试的定额?是不是已经包含在各种线、环的安装里了?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
属于调试,而不是这些子目里,查阅调试,看工作内容确认。
2019-03-12 07:41:05
-
如图
在电气调整实验章节里。
如图2,我们河南地区的。各个地区的都类似。
没有包含在各种线、环的安装里.
首次提交 2019-03-12 08:09:27 最近修改2019-03-12 08:11:00 (修改过1次)
-
接地电阻的测试,含在接地测试板的安装子目中。即:安装接地测试板,必须进行接地电阻测试,接地电阻不合格的,要补打接地极。
2019-03-12 08:43:38
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看