安布冯 2019-03-13 10:21:12 | 新疆维吾尔自治区 土建结算钢筋算量GGJ2013 | 606查看 2回答
翻檐的侧面钢筋疑问?
如图,这是雨篷上下翻檐,有的专家说用梁来定义直观方便快捷,我就用非框架梁来定义绘制,上部筋2A8、下部筋2A8,我的问题是:两个侧面的14根A8的钢筋我在哪里输入呀,
1、是在“侧面构造或受扭筋”编辑输入吗? 如果是的话,这14根算构造筋还是算抗扭筋呢?
2、是在钢筋业务属性里的“其他钢筋”中编辑输入吗?
怎么选择?谢谢,
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
答;如果用梁,没有箍,侧面筋不用抗扭的。G构造即可。曲筋在其它箍筋中录入。钢筋问题,更直观的是自定义线。
2019-03-13 10:26:45
-
可以用栏板编制
2019-03-13 11:55:38
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看