关于接地跨接线与钢铝窗接地问题
60米以上每层沿建筑物四周的金属门窗构件与该层楼板内的钢筋接成一体后再与避雷引下线焊接。以计算钢铝窗接地,那么接地跨接线需要计算吗?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳接地线一般是利用的主体内的钢筋,避雷引下线一般是用的柱内主筋,不需要再计算了。
2019-03-16 10:00:39
-
答;按设计图要求处理,引下线不用另计算,因为引下线直到屋顶的。只计算与铝窗连接的那一段工程量即可。
2019-03-16 10:01:55
-
1。钢铝窗接地是按处计算的。有相关的定额子目。
2.钢铝窗接地一般是与本层的均压环连接即可,该层没有均压环的话,才与最近的引下线连接。
2019-03-16 10:10:44