图图 2023-02-07 00:31:02 | 河南省 安装 | 2534查看 5回答
钢铝窗接地跨接个数问题(内外墙)
大佬们,钢铝窗接地跨接个数只算外墙上的吗?内墙算不算?
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
金属门窗接地跨接线,不是只算外墙上的,是所有的金属门窗都要做接地跨接线,金属栏杆也要做接地跨接线.但也要看设计说明.
首次提交 2023-02-07 01:52:05 最近修改2023-02-07 01:52:44 (修改过1次)
-
所有的都算
2023-02-07 07:16:56
-
是全部
2023-02-07 07:33:53
-
只算外墙上的
2023-02-07 07:41:53
-
只计算外墙,内墙不算。钢窗接地按照规范要求是建筑物外侧的门、窗、栏杆为防侧击雷而进行的防雷措施。所以打雷能打到室内吗
回答正确请采纳并点赞,因为每一个专家都是免费服务
首次提交 2023-02-07 08:22:05 最近修改2023-02-07 08:24:01 (修改过1次)
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看