幻想 2019-03-30 10:06:22 | 海南省 安装 | 2155查看 2回答
请教送配电系统调试个数计算问题
图二中八个低压柜是不是套八个送配电系统调试?
图三中高压柜需要套3个 (送配电装置系统调试 10kv以下交流供电断路器)还是5个(熔断器的需要加上吗)? 图中系统图高压柜还需要套什么别的调试吗?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
(一个进户电源+输电线路+一排高压柜)为一个送配电装置系统,可以计算系统调试费用,工程量为1(系统);
双电源供电的工程,工程量才能为2(系统);
截图二中;低压为二个系统:低压送电装置系统与自发电低压送电系统,即:工程量为2(系统)
截图三中;高压为一个系统:高压配电装置系统,即:工程量为1(系统)
首次提交 2019-03-30 10:11:35 最近修改2019-03-30 12:45:32 (修改过4次)
-
高压系统一路进线计一个,低压系统双电源为二系统反之为一个系统
2019-03-30 11:11:37
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看