沉默 2024-01-05 12:18:21 | 海南省 安装结算计价软件GCCP | 1346查看 4回答
送配电装置系统调试 10kV以下交流供电 断路器
如果高压配电柜只有1台断路器没有带负荷隔离开关和电抗器,是否可以单独只套用《送配电装置系统调试 10kV以下交流供电 断路器》定额,还是需要装有带负荷隔离开、断路器、电抗器在同一个柜子才能套用?(审计方给答复,如果高压配电柜只装有断路器不能单独套用《送配电装置系统调试 10kV以下交流供电 断路器》定额)
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
你可以根据红线后面那句话反推,不带那三个不计算,你这属于不计算的条件吗??
2024-01-05 12:34:58
-
单独套用就可以的
2024-01-05 12:36:09
-
如果高压配电柜只有1台断路器没有带负荷隔离开关和电抗器,应该单独套用“送配电装置系统调试 10kV以下交流供电 断路器”定额。负荷隔离开关和断路器的作用类似,两者很少同时使用。审计这是不懂电气原理、不懂电气设备、屁股决定脑袋的胡搅蛮缠罢了。
2024-01-05 12:45:00
-
2024-06-09 09:59:36
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看