• 关于千赢官网首页登录入口软件中,剪力墙拉筋弯钩长度的计算问题

    剪力墙拉筋弯钩长度答疑解惑

    请问专家:如图所示,剪力墙为二级抗震构件,按规范规定,拉筋弯钩应计算11.9D,但是软件中计算却是6.9D,请专家解答。

    2019-04-08 09:23:25 补充

    千赢官网首页登录入口服务新干线

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    拉筋是直段长度5d+1.9d的弯折

    建筑行业快速问答平台-答疑解惑


    你的截图是我截图上面部分的箍筋弯折,你重新附这个图片有意义吗,

    请你看我截图中的圆圈部分,哪里才是拉筋的,

    请以后请你看我们回复问题仔细一点好吗,这样是对我们的一点尊重

    剪力墙拉筋

    首次提交 2019-04-08 09:07:19  最近修改2019-04-09 11:46:32 (修改过3次)

  • 16G图集里面有规定拉筋长度为5D   

    弯钩长度

    2019-04-08 09:09:31 