杨欢 2019-05-04 09:39:50 | 河北省 安装预算安装算量GQI | 1065查看 2回答
安装防雷接地
接地母线图上标明,与纵向桥架首尾部焊接,这个首尾部指的是?? 还有避雷网立管怎么计算,一个一个去布置立管?? 还有 引下线 是直接一个一个布置立管吗?? 三个问题 谢谢大家
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
一、接地母线图上标明,与纵向桥架首尾部焊接,这个首尾部指的是??
答:指接地母线(-40*4镀锌扁钢)除了与引下线焊接以外,还要在桥架的两端(起始端与末端)用镀锌扁钢与桥架连接在一起,其余部位,镀锌扁钢与与桥架同向敷设(即:敷设在桥架旁边)。
二、还有避雷网立管怎么计算,一个一个去布置立管??
答:如果避雷网有高低差,此处才能布置立管(竖向避雷网) ;
三、还有引下线是直接一个一个布置立管吗??
答:对,有引下线的地方,需要一根一根的布置立管(引下线),引下线上连避雷网,下连接地极。
首次提交 2019-05-04 09:56:06 最近修改2019-05-04 09:56:55 (修改过1次)
-
接地母线图上标明,与纵向桥架首尾部焊接,这个首尾部指的是桥架的。
避雷网立管按延长料计算,一个一个去布置立管。
引下线 是直接一个一个布置立管。
2019-05-04 10:54:13
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看