梧桐锁青花 2019-07-01 17:14:01 | 江苏省 安装 | 310查看 2回答
这个动力线给出的规格是BV-3*2.5WC/FC,请问箭头1是从地上走到室内机(应该吸顶安装)后,箭头2指的线要下到地面走在上去还是直接在顶上直接连接室内机了呢?在顶上应该是CC啊?
我的答案 答题人必看《优秀回答指南》
asfsdfsadfdsf
补充或更正我的问题
完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
LD 专家
答题: 12988 被赞: 5687
这个应该是标注错误了,FC应该是CC。设备吊装的话管道肯定走顶板
2019-07-01 17:15:31
哈哈 专家
答题: 37644 被赞: 4971
箭头标志位置走顶板,如果有吊顶的话,在吊顶内安装
2019-07-01 17:18:50
如图问题
如图,上面3个室内机的冷媒管通过分歧器会和到箭头指的地方,那箭头指的地方的冷媒管要计算3次吗还是计算1次,分歧器就像3通一样的吗?
如图接地的问题
请问注1是表示的什么意思啊?这个预留的-40*4镀锌扁钢是接地体吗?注5表示的是接地母线吗?
如图
如图,这个D是6类8芯非屏蔽双绞线,那上面哪那个图标着4D是不是这个线乘以4啊?
如图中的清扫口是否需要计算立管的量?
如图暖通平面图中的标注,是代表洞口的意思吗,