好久不见 2019-07-13 10:57:37 | 江苏省 安装 | 489查看 4回答
关于电缆预留,
因为配电房的平面布置图一直没有定下来,在放电缆的时候,进配电房的电缆统一预留了30米长,后来图纸定下来了。但这时候按计量规则计算后,多余的这些电缆,甲方只给主材费不给人工费,请问这合理吗?或者甲方这样有什么依据吗?这些多余的电缆毕竟也是我们工人一米一米拉过去的啊!
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
没有文件,只有协商
2019-07-13 10:59:22
-
多余的这些电缆,甲方只给主材费不给人工费,请问这合理吗?
合理,因为只是放置哪儿,不需要是施工,定额计算规则也是这么规定的,采购保管费可以记取
2019-07-13 11:19:12
-
个人理解:1、如果电缆是从管道或桥架内拉出来后预留的长度,是需要人工的;2、如果电缆仅是从电缆盘上多预留了一点、不需要穿放,则不需要人工。还是要甲方以签证变更为计价依据。
首次提交 2019-07-13 11:43:41 最近修改2019-07-13 11:45:53 (修改过2次)
-
一起30米,你亏了,每根预留30米,你赚了。你问合理不合理,那肯定不合理,依据就是后来的图纸,即:按图计算,据理力争。
2019-07-13 13:34:03
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看