空调铜管定额中已包含水压试验和水冲洗,但图纸要求用干燥氮气试压,这该怎么操作?
1.如标题无法讲述清楚,请在此补充
2.附带截图通常可让问题更快得到回答
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
既然图纸要求,就可以做一个气压试验
2019-07-16 12:04:39
-
铜管焊接按计算规则是套工业管道的子目,不含水压试验和冲洗试验,不含铜管件安装;
所以水压试验和冲洗试验要单独计算,铜管件安装一样要单独计算;
如果设计要求气压试验的,气压试验也一样要单独计算。
北京定额的铜管焊接,不能套给排水专业的定额子目。