刚入职的菜鸡 2019-07-29 09:53:58 | 重庆市 安装审核安装算量GQI | 571查看 4回答
请问这个电缆应该不能算预留长度吧
我手算就和软件管内长度一样 但是软件预留长度 就算了33.2m 比之前多了一倍 这种不是变配电房进配电箱的电缆 照理来说是不应该预留这些长度的吧 这个4*4的电缆是箱子连接排污泵啊
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
需要预留,但长度不对
2019-07-29 09:58:33
-
需要预留,但是你预留设置的14.4不对
2019-07-29 10:03:09
-
如果一共是6根电缆,就准确无误。
弛度:31.995米×2.5%=0.8米
电缆头:1.5*2头*6根=18米预留量
半周长:(1.6+0.8)*6根=14.4米配电柜内预留。
2019-07-29 10:50:34
-
需要的
2019-07-29 11:27:21