河北彭于晏 2019-07-30 11:52:47 | 河北省 安装 | 1209查看 1回答
水灭火系统控制装置的系统调试
定额上是这么说的“水灭火系统控制装置按照不同点数以“系统”为计量单位计算,其点数按多线制与总线制联动控制器的点数计算。”那联动控制器的点数具体指的是什么?要怎么算点数呢?
2019-07-30 12:03:55 补充
另外一个问题是报警控制器带的回路中的模块是输入模块,联动控制器带的回路中的模块是控制模块?是这样的吗?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
联动控制器总线制的点数;所带的有控制模块的数量,就是点数。
报警控制器带的回路中的模块是输入模块,联动控制器带的回路中的模块是控制模块;
2019-07-30 12:09:27
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看