Draco 2023-02-02 18:01:30 | 河北省 安装结算安装算量GQI | 771查看 1回答
河北12定额自动报警系统调试和水灭火系统控制装置调试的点数怎么计算
河北12定额自动报警系统调试是按多线制与总线制报警器的点数,水灭火系统控制装置调试是按多线制与总线制联动控制器的点数,这两个有什么区别呢
网上搜的水灭火系统控制装置调试有的说是按喷头的数量,水灭火系统控制装置调试点数到底应该怎么算呢
2023-02-02 18:02:26 补充
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
自动报警系统调试按烟感、喇叭报警器等个数;水灭火系统控制装置调试的点数按喷头
2023-02-02 19:32:59
-
消火栓系统是否需要套水灭火系统控制装置调试。水灭火系统控制装置调试的定额子目,点数包含哪些设备?怎么计算几个系统,系统划分原则和方法是什么?请专家给解惑一下,谢谢!
-
消火栓系统是否需要套水灭火系统控制装置调试。水灭火系统控制装置调试的定额子目,点数包含哪些设备?怎么计算几个系统,系统划分原则和方法是什么?请专家给解惑一下,谢谢!
-
消火栓按钮、水流指示器调试计入自动报警系统点数还是水灭火系统点数
1、消火栓按钮、水流指示器调试计入自动报警系统点数还是水灭火系统点数?2、水灭火系统点数都包括哪些内容?包括喷淋头数目吗?还是按消防泵、喷淋泵及报警阀的控制模块点数?
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看