KIKI 2019-08-22 08:39:36 | 湖北省 安装安装算量GQI | 922查看 1回答
火灾自动报警系统
火灾自动报警中,地下室有5个防火分区,每个分区都有一个模块箱,从消防控制室引到地下室的线中,广播线是只有一根连了5个分区,电源线可以只有一根吗?消防信号线、消防专用固定电话线、手报的消防通讯线呢
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
广播的电源线一根可以,信号线要根据回路数量,每个回路一根信号线,每个回路的数量不能超过规范允许的数量180点以内,消防电话和手报电话应分别敷设,手报电话线最好是两个分区敷设一根,
敷设电线的数量最好是根据图纸设计
2019-08-22 09:28:10
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看