不如初见 2019-08-30 09:54:36 | 河南省 安装 | 1435查看 2回答
消火栓和机械三通的问题?
图纸中平面图与系统图中的消火栓箱数量不一致,应该以哪个为标准?
机械三通具体是什么?与异径三通有什么区别?
怎样计算机械三通的数量?
2019-08-30 10:17:43 补充
套管的长度有什么要求吗?是依据墙体设置的吗?
2019-08-30 10:37:39 补充
机械三通是设置这里吗?我真不太懂
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
1:以平面图为准。
2:机械三通就是主管上开孔用机械件接支管的方式,具体什么时候使用机械三通看设计,也可以查相应规范。
2019-08-30 09:57:35
-
应该依平面图中的消火栓箱数量为标;
机械三通是在主管上钻孔,机械三通只有一个孔(一个接口);
异径三通:支管与其它两个直径不同的称为异径三通。异径三通是三通的一种.
在软件计算设置,管道连接方式 ,机械连接,软件自动计算
套管的长度是依据墙体厚度设置
首次提交 2019-08-30 10:04:43 最近修改2019-08-30 10:21:16 (修改过1次)
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看