zy 2020-12-23 13:45:12 | 河南省 安装 | 6818查看 5回答
消火栓系统机械三通使用问题?
民建住宅项目,消火栓通常立管为DN100沟槽连接,每层距地0.8m出DN65沟槽连接管道进消火栓箱。
请教,是否有规定不允许消火栓系统立管与水平支管相交处不允许使用机械三通?
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
没有这样的规定,不过有些工程要求使用沟槽三通
2020-12-23 13:53:35
-
没有规范这么说
2020-12-23 13:46:29
-
尽管《建筑给排水及采暖工程施工验收规范》GB50242-2002没有相关要求,但是《沟槽式连接管道技术规程》CECS151:2003中第4.4.1条:“当立管上设置支管时,应采用标准规格的沟槽式三通、沟槽式四通等管件” 条文说明中指出:机械三通比沟槽式三通节约造价,配管施工方便,但是机械三通构造属于马鞍形拼合式开孔套筒结构,强度低于标准沟槽三通,所以只允许使用在横管支管上。 由于《沟槽式连接管道技术规程》CECS151:2003比验收规范晚,所以消火栓立管开三通应执行技术规程,使用标准沟槽三通。
但《自动喷淋验收规范规范》2005有规定干管和配水管、立管和水平管均使用沟槽三通。2020-12-23 13:47:13
-
新消水规非常明确消火栓系统立管与水平支管相交处需使用沟槽三通;也就是说100和65的交叉处必须用沟槽3通
2020-12-23 13:53:15
-
民建住宅项目,消火栓通常立管为DN100沟槽连接,每层距地0.8m出DN65沟槽连接管道进消火栓箱。
请教,是否有规定不允许消火栓系统立管与水平支管相交处不允许使用机械三通?
答:没有这个规定的
2020-12-23 14:02:47
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看