幻想 2019-08-30 10:07:16 | 海南省 安装预算 | 5185查看 2回答
火灾自动报警中,消防专用电话分机接线问题
如图,屋面有9台消防专用电话分机,在算量的时候是用一条线串联起来还是分9个回路计算9根立管和9根水平管?
,
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
是分9个回路计算9根立管和9根水平管来进行计算的
2019-08-30 10:14:45
-
消防专用电话,是外线电话(可以直拨),需要专线(9条线路);这是系统图,计算要从平面图上,计算管线。
首次提交 2019-08-31 08:05:58 最近修改2019-08-31 08:06:59 (修改过1次)