fack1881 2015-07-16 14:50:44 | 江西省 安装算量GQI | 1222查看 3回答
请问关于总等电位和局部等电位的几个问题
1.请问根据下图,是不是说明总等电位之间的连接线是用BV25的线,局部等电位的连接是用BVR6的线 2.总电位和局部电位需要相互连接吗? 用什么连接? 3根据下图需要计算哪些工程量
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1.请问根据下图,是不是说明总等电位之间的连接线是用BV25的线,局部等电位的连接是用BVR6的线
图上标注很明确,总等电位箱与图上周边构件连接用扁钢或者BV25MM 的线连接,局部等电位箱与卫生间内的各器件连接选用BV6MM的线连接
2.总电位和局部电位需要相互连接吗? 用什么连接?通过建筑物内的钢筋相连
3根据下图需要计算哪些工程量 局部等电位箱一般在卫生间内安装,与各器件的连接一般不作考虑,带设备安装后在连接,总等电位箱的连接如图实施,以上需要计算铜芯线或者扁铁,穿线管以及总等电位箱和局部等电位箱的安装
2015-07-16 15:06:04
-
1.是说明总等电位之间的连接线是用BV25的线【或-40*4镀锌扁钢】,卫生间局部等电位的连接是用BVR6的线
2.总电位和局部电位需要相互连接, 用BV25的线【或-40*4镀锌扁钢】连接。
3根据下图需要计算:BV25的线【或-40*4镀锌扁钢】,BVR6的线量;线管数量;等电位箱数量;接地跨接线数量。
2015-07-16 15:09:17
-
1.请问根据下图,是不是说明总等电位之间的连接线是用BV25的线,局部等电位的连接是用BVR6的线 -----是的
2.总电位和局部电位需要相互连接吗? 用什么连接? ---------不需要连接,不过局部电位需要利用附近(柱或者构造柱)内钢筋与基础接地连接。
3根据下图需要计算哪些工程量---------总等电位箱、局部等电位箱、总等电位箱与接地极连接的接地母线、局部等电位箱与附近利用(柱或者构造柱)内钢筋的接地母线、总等电位的接地跨接线、局部等电位的接地跨接线等有关子目
2015-07-16 15:22:14
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看