黄亚 2019-09-13 12:38:59 | 湖北省 安装 | 628查看 5回答
弱电分支问题
请问消防弱电电线是在圆圈节点处做接头分给手报和声报 还是从设备连接到设备一进一出的迂回连接?
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
是在圆圈节点处做接头分给手报和声报,但是旁边的D应该是要连接到声光报警器,提供电源用
2019-09-14 13:48:05
-
第一种,接线盒直接分,消防上现场一般没有做多立管的
2019-09-13 13:18:19
-
只是共管,一个手报,一个声光报
2019-09-13 15:02:10
-
你好,肯定是在烟感那做接头,分线处理的
2019-09-13 18:29:00
-
这个回路是应该从电井这面来的,到烟感位置应该是管内穿4根线2根电源+2根总线。在烟感这里要做个分线盒,也就是一个是来的总线和电源线,第一2根总线总到手报,第二2根总线+2根电源线送到声光报警器,第三2根电源线+2根总线接下一个烟感(如果下面的回路里面没有需要接电源的设备那么直接两个总线)
2019-09-13 21:43:16
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看