phd72 2019-09-25 09:01:45 | 江西省 安装结算审核计价软件GBQ4.0 | 1288查看 2回答
关于报警系统调试和水灭火系统调试这个点数和系统是怎么考虑的?
江西省2004年定额,关于这一块系统调试我有几个问题:1、报警系统调试的点数是按感烟感温探测器和报警按钮之类的数量吗?2、水灭火系统调试的点数是按喷头的个数考虑吗?3、怎么看一个项目的报警系统调试和水灭火系统调试是1个系统还是几个系统?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
对,所有有地址编号的
按水流指示器考虑个数
肯定水电分开,各一个系统呀
2019-09-25 09:35:28
-
自动喷淋系统的点位数指的是喷头个数;
火灾报警系统的点位数指的是所有的模块、烟感、温感、声光报警器、手报、广播数量,
系统数一个项目一般就是各一个,除非这个项目的这两个系统是有地方断开,没有联系的
首次提交 2019-09-25 10:00:41 最近修改2019-09-25 10:01:41 (修改过1次)
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看